Mobil acil durum güç çözümleri olarak konteyneri jeneratör setleri güç kaynağı, inşaat ve afet yanıtında yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapımları ve kurulumları, ekipman güvenliği, güvenilirliği ve uzun vadeli kararlı çalışmayı sağlamak için standartlaştırılmış prosedürlere kesinlikle uymalıdır.


Temel İnşaat Gereksinimleri

Kapsayıcı bir jeneratör setinin temeli yeterli yatak kapasitesi ve stabilitesine sahip olmalıdır. Beton temeli tipik olarak en az 200 mm kalınlığında, en az C25 kuvvet derecesi olmalıdır. Birim ve temel arasında güvenli bir bağlantı sağlamak için önceden gömülü çelik yapı tabanları veya ankraj cıvataları kullanılmalıdır. Su birikimini ve ekipmanın erozyonunu önlemek için temel etrafında bir drenaj eğimi oluşturulmalıdır.


Kurulum Özellikleri

Deformasyonu önlemek için kabın dört köşesinde eşit yük dağılımını sağlamak için üniteyi kaldırırken profesyonel kaldırma ekipmanı kullanılmalıdır. Kurulumdan sonra, ünite 3 mm/m'den fazla bir toleransla düzleştirilmelidir. Hava girişi ve egzoz kanalları, hava girişi ısı kaynaklarından ve tozlu alanlardan uzakta olmalıdır. Isı dağılma verimliliğini etkileyen sıcak havanın geri akışını önlemek için egzoz kanalları engellenmemiş tutulmalıdır. Yakıt hatları, pas önleme için işlenmiş ve acil durum kapatma vanalarıyla donatılmış kaynaklar ile kesintisiz veya galvanizli çelik borudan yapılmış olmalıdır.

 

2 1000kw001

 

Elektrik ve Güvenlik Standartları

Elektrik kabloları ilgili ulusal standartlara uymalıdır. Kablo döşemesi mekanik hasardan korunmalı ve zemin direnci 4Ω'dan büyük olmamalıdır. Titreşmenin gevşemesini önlemek için birim kontrol kabini ile muhafaza arasına bir sismik izolasyon cihazı kurulmalıdır. Yangın söndürme ekipmanı yangın söndürücüler ve bir duman alarm sistemi ile donatılmalıdır. En az 800 mm genişliğinde dahili bakım erişimi sağlanmalıdır.


Devreye alma ve kabul

Yapım tamamlandıktan sonra, tasarım gereksinimlerini karşıladıklarından emin olmak için voltaj, frekans ve sıcaklık artışı gibi parametreleri izlemek için yüksüz ve yük testleri yapılmalıdır. Birimin uzun vadeli işletim standartlarını karşıladığından emin olmak için Kabul sırasında Ekipman Kılavuzu, Devreye Alma Raporu ve Yıldırım Koruması ve Topraklama Testi Sertifikası sunulmalıdır.

İnşaat standartlarına sıkı sıkıya bağlı kalma, konteyneri jeneratör setlerinin performansını sağlamak için anahtardır ve acil durum güç kaynağının güvenilirliğini artırmak için çok önemlidir.